Игорь, благодарю Вас за помощь. Групповая номинальная установленная активная мощность — сумма номинальных активных мощностей группы ЭП. Скорректировано выражение для определения годового расхода электроэнергии с учетом фактора, что при определении расхода электроэнергии следует использовать не верхнюю границу возможных значений, а наиболее вероятное значение максимальной нагрузки. Расчитываем расчетную мощность и ток по программке для каждого щита. В статье по распределению однофазных ЭП по фазам я затрагивал эту тему. На сколько я знаю кабели питания выбираются именно по расчетному току, который можно рассчитать по РТМ.
Добавил: | Meztigrel |
Размер: | 15.73 Mb |
Скачали: | 18596 |
Формат: | ZIP архив |
Выбор электромагнитного расцепителя автомата выбирается по пусковому току.
Эффективное число ЭП n Э не определяется и графы 9 и 10 не заполняются. Котельная газовая была небольшая эл.
Определяется групповой коэффициент использования для данного узла питания.
Значения К р для этих рм принимаются по табл. Шамиль Активный участник форумов Сейчас отсутствует. Реактивная мощность одного ЭП q н — реактивная мощность одного электроприемника при номинальной активной мощности.
Скачать РТМ * Указания по расчету электрических нагрузок
Расчет электрических нагрузок ГОКа. Групповая номинальная установленная активная мощность — сумма номинальных активных мощностей группы ЭП.
Как привести эквивалентную трехфазную нагрузку допустим светильника 2x36w, я так понимаю нужно вводить именно такие значения мощности одного приемника по количеству их 29 шт так какое значение нужно вписывать и как его посчитать обясните пожалуйста я не очень понял из написанного. В эту таблицу заносится информация по распределительным щитам, щитам рабочего и аварийного освещения, а также одиночные электроприемники подключаемые непосредственно от ВРУ.
Состав архива
Расчетная нагрузка цеховых трансформаторных подстанций с учетом осветительной нагрузки и потерь в трансформаторах см. Лично я никогда не указываю в установленную мощность резервные ЭП.
А чему тут удивояться? Определение условной трехфазной мощности, создаваемой в трехфазной сети 36.18.32.44-92 ЭП. Ки Кс для таких ЭП обычно беру на свое усмотрение в зависимости от количества, если их нет в нормативных документах 0,8.
Данная программа позволяет рассчитывать электрические нагрузки электроустановок до В. Скажите пожалуйста, а как вы считаете расчетный 366.18.32.4-92 одного отдельного ЭП силового щита в своей программе?
Автоматы должны еще выбираться по селективности: Как по этим данным определить коэффициент использования? О — активная и реактивная мощности 36.183.2.4-92 ЭП.
Необходимо произвести замеры по отходящим линиям к ЩСУ-1,2,3 берете с собой электромонтера и говорите что бы он произвел замер по фазам и записываете наибольшее значениелучше это конечно делать зимой Электрообогрев труб к примеру на предприятиях жрут сотни кВт, да плюс другое оборудование работает зимой. Резервные ЭП не учитываются. Коэффициент расчетной нагрузки К Р.
рим
РТМ 36.18.32.4-92 Методика расчёта электрических нагрузок
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя. В рта строке указываются ЭП одинаковой мощности. Вероятность превышения фактической нагрузки над расчетной не более 0,05 на интервале осреднения, длительность которого принята равной трем постоянным времени нагрева элемента системы электроснабжения 36.18.23.4-92 Очерез который передается ток нагрузки кабеля, провода, шинопровода, трансформатора и т.
Проводники любого назначения должны удовлетворять требованиям в отношении предельно допустимого нагрева с учетом не только нормальных, но и послеаварийных режимов, а также режимов в период ремонта и возможных неравномерностей распределения токов между линиями, секциями шин и т. Определение рьм нагрузок на стадиях проект, рабочий проект, рабочая документация следует производить согласно разработанным институтом Тяжпромэлектропроект в г.
Для магистральных шинопроводов и на шинах цеховых трансформаторных подстанций, а также при определении реактивной мощности в целом по цеху, корпусу, предприятию.
Скачать РТМ 36.18.32.4-92* Указания по расчету электрических нагрузок
Роспроект Активный участник форумов Сейчас отсутствует. Для группы, состоящей из ЭП различных категорий то есть с разными k Исредневзвешенный коэффициент использования определяется по формуле. Паэль Гор 21 авг Наверняка у вас там будет розетка для подключения сварочного аппарата, ррм ему надо как минимум 16А. Правильно ли я понял, что при расчете ЩС вы ставите справочные коэффициенты использования оборудования, а при расчете ВРУ в качестве нагрузок оказываются ЩС и подставляются групповые коэфф.
Специалист по наружным сетям советовала рассчитывать нагрузку без учета двигателя, а потом к полученному расчетному току прибавлять пусковый ток этого агрегата